пытаемся обязать потребителя тепловой энергии (ИП, отапливаем магазин) установить прибор учета. Он делает следующий расчет: в договоре о теплоснабжении указан помесячно объем максимального потребления энергии. Месячный объем делит на 30 дней затем на 24 часа и получает объем потребления в час менее 0,2 Гкал. Ссылаясь на ч.1 ст. 13 ФЗ "Об энергосбережении", полагает, что не должен устанавливать прибор учета. У меня есть предположение, что для расчета потребления тепла в час используется какая-то иная формула. Помогите разобраться.
|
||
Право врать в суде - святое право сторон, лишить которого их нельзя. © kuropatka
|

расчет среднечасового потребления тепла
Автор TatianaR, 12 Mar 2012 19:06
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 12 March 2012 - 19:06
#2
Отправлено 13 March 2012 - 14:29
TatianaR,
А не сообщить ли РТН о факте неустанвки узла учета владельцем магазина, а потом при проверке пусть доказывает 0,2.
А для ответа на ваш вопрос о расчете необходимо понимание магазин в МКД или в отдельном здании и т.д.
+ еще есть старый добрый приказ минрегиона N 610 по расчетук нагрузок.
А не сообщить ли РТН о факте неустанвки узла учета владельцем магазина, а потом при проверке пусть доказывает 0,2.
А для ответа на ваш вопрос о расчете необходимо понимание магазин в МКД или в отдельном здании и т.д.
+ еще есть старый добрый приказ минрегиона N 610 по расчетук нагрузок.
Сообщение отредактировал JIS: 13 March 2012 - 17:54
#3
Отправлено 13 March 2012 - 17:18
ФЗ-261: "... максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час".
Максимальный часовой расход тепловой энергии считается по-другому. Он зависит от удельной отопительной характеристики здания, объема здания, температуры внутри и минимальной температуры снаружи (температура снаружи принимается в соответствии СНиП "Строительная климатология" для соответствующего региона страны). Максимальный часовой расход тепловой энергии должен быть указан в проекте "Отопления и вентиляции" на здание.
Максимальный часовой расход тепловой энергии считается по-другому. Он зависит от удельной отопительной характеристики здания, объема здания, температуры внутри и минимальной температуры снаружи (температура снаружи принимается в соответствии СНиП "Строительная климатология" для соответствующего региона страны). Максимальный часовой расход тепловой энергии должен быть указан в проекте "Отопления и вентиляции" на здание.
#4
Отправлено 21 March 2012 - 11:38
устанавливайте приборы учета сами в соответствии с законом
термины и порядок определения нагрузок в соответствии с Правилами МИнрегиона (приказ №610 от 28.12.2009)
термины и порядок определения нагрузок в соответствии с Правилами МИнрегиона (приказ №610 от 28.12.2009)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных