Ситуация следующая: к нам обратился заявитель с заявкой о технологическом присоединении, получил технические условия, направил уведомление о выполнении технических условий.
По полученному уведомлению провели проверку и обнаружили несоответствии собранной электроустановки выданным ТУ, уведомили заявителя.
Заявитель не направил в адрес сетевой компании уведомление об устранении замечаний, а направил повторно уведомление об исполнении им технических условий.
Правила не содержат прямого указания как поступить сетевой в этом случае, есть пункт 89 который говорит о следующем: Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
И есть пункты которые предписывают при получении уведомления от Заявителя о выполнении им технических условий проверить выполнение ТУ, что сделать без осмотра электроустановки Заявителя нельзя.
Как думаете каким пунктам должна следовать сетевая организация ?