Здравствуйте форумчане. не могу создать новую тему поэтому с позволения топикстартера напишу здесь, так как вопрос имеет непосредственное отношение к теме. Многим абонентам при пропуске поверки трансформаторов тока или счетчиков гарантирующий поставщик (ГП) немного подождав выставляет конские счета на основании статьи , указанной ниже.
ст.166 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 20.10.2016) В случае отсутствия показаний расчетного прибора учета для определения объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период, указанный объем для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя определяется исходя из показаний контрольного прибора учета, а в случае его отсутствия объем электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя, подлежащий распределению по часам суток, принимается равным нулю.
В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:
для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;
для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу.
Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.
Так вот почти все суды указывают на императивность данной статьи.Я думаю если данная норма императивная, то события указанные в гипотезе нормы обязывают применить санкцию именно в момент наступления таких событий, если о них известно. а не спустя какое то ( удобное для ГП время), позволяющее ГП в данном случае злоупотребить правом.
Все дело в том, что каждый потребитель , при допуске приборов учета в эксплуатацию, передает ГП и Сетевой копии паспортов, а затем каждый год в актах проверок указываются сроки окончания поверки приборов. Так вот суть вопроса - правомерно ли ГП начисляет "штраф" за просроченный прибор учета, если сведениями рассполагал?
Я перечитал очень много решений , но всегда в суде пытаются доказать правильность работы приборов учета, хоть и не поверенных, которые не могут применяться к расчетам. но вот заставить суд отказать в иске ГП в силу злоупотребления ни разу.( доказать что ГП владеет информацией об окончании сроков поверки легко)
Очень хочется услышать мнение, особенно тех , кому проблема знакома.