Перейти к содержимому


Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется тот, кто знал, что так оно и будет. (Elle)




Фотография
- - - - -

Перегорел нулевой провод


Сообщений в теме: 10

#1 lex221

lex221
  • Новенький
  • 11 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 11 November 2004 - 20:58

К кому предъявить иск?!

Перегорел нулевой провод (на входе в квартиру) -> вышла из строя бытовая техника (убытков на 10000) -> а кому отвечать?!
  • 0

#2 NVV

NVV

    безграмотный толкователь, "гордость НН"

  • Старожил
  • 6512 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 13 November 2004 - 22:53

Причина перегорания установлена?
  • 0

#3 Сергей Шарыгин

Сергей Шарыгин

    Бесплатно только сыр в мышеловке

  • Старожил
  • 1444 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 November 2004 - 00:36

Цитата

а кому отвечать?!

Поставщику услуг
  • 0

#4 KGB

KGB
  • продвинутый
  • 445 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 November 2004 - 01:08

Йцукен

Цитата

Поставщику услуг

С чего бы вдруг такой категоричный ответ?
  • 0

#5 Samuel

Samuel

    немного юрист

  • Новенький
  • 203 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 14 November 2004 - 14:28

Цитата

Перегорел нулевой провод (на входе в квартиру) -> вышла из строя бытовая техника


Цитата

а кому отвечать?!

Цитата

Поставщику услуг


А гарантия на установку была. Или её самостоятельно установили?

Цитата

С чего бы вдруг такой категоричный ответ?


Полностью солидарен :)
  • 0

#6 kisych

kisych
  • продвинутый
  • 971 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 November 2004 - 00:17

lex221
Непонятно, с чего бы при перегорании нулевого провода бытовой технике сгореть при подключении согласно ПЭУ? А вот если техника была подключена с нарушением ПЭУ, например заземление неправильно выполнено, тогда... Например, если защитное зануление техники выполнено прямо в розетке, что многие практикуют, то при перегорании нулевого провода на корпусе техники вообще фаза оказывается.
  • 0

#7 kuropatka

kuropatka

    подшишечник

  • Partner
  • 21327 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 November 2004 - 00:34

Йцукен

Цитата

Поставщику услуг

Продавцу электричества.
  • 0

#8 Рожденный в СССР

Рожденный в СССР
  • продвинутый
  • 859 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 November 2004 - 11:45

Цитата

Причина перегорания установлена?

В большинстве случаев причина перегорания в том, что при проектировании домов в 60-х-70-х годах не представляли, что может быть в каждой квартире стиральная машина, чайник, микроволновка и т.д., поэтому провода по тем правилам укладывались меньшего сечения. Т.е. провода обгорают от перегрузки сети.

Ответствекнность несут жилищные службы, которые должны вовремя выявить обгорание и провести соответствующий ремонт. Это типовые иски.
  • 0

#9 NVV

NVV

    безграмотный толкователь, "гордость НН"

  • Старожил
  • 6512 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 15 November 2004 - 12:44

antilegal

Цитата

провода обгорают от перегрузки сети

Цитата

Ответствекнность несут жилищные службы

Логиииично... :)
  • 0

#10 --Прос(то)так--

--Прос(то)так--
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 15 November 2004 - 15:13

По моему скромному разумению -- тому, кто вместо пробок "жучки" повкручивал. Или, чтоб автомат не выбивало :), поставил автомат большей мощности.
Если кто-нибудь подскажет иной способ пережечь нулевой провод, буду весьма признатален. Газовую горелку не предлагать :)
  • 0

#11 lex221

lex221
  • Новенький
  • 11 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 19 November 2004 - 05:11

В обчем за все ответила обслуживающая организация, правда не полностью и в рассрочку. С чем себя и поздравляю :)

Сообщение отредактировал lex221: 19 November 2004 - 05:13

  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1