компенсация охранной зоны ЛЭП
#26
Отправлено 24 August 2011 - 03:04
Завтра поймёте, подумав ночью..
Я пошёл..
#27
Отправлено 24 August 2011 - 03:04
форум глючит..
Сообщение отредактировал Sur&Adj: 24 August 2011 - 12:37
#28
Отправлено 24 August 2011 - 03:07
И всё таки есть сомнения насчет деления на 2. Такая картинка http://www.mes.su/i/vks_2l.jpg
Мелко, правда, но разобрать можно. Придется у электриков и проектировщиков выяснять.
Sur&Adj , о как, только с третьего раза уйти получилось
Сообщение отредактировал Suh: 24 August 2011 - 03:13
#29
Отправлено 24 August 2011 - 10:40
Насколько я понял в требоаниях к границам охранных зон речь идет о расстоянии по обе стороны от крайних проводов?
Правильно поняли..
Во вложении - рис.. Прикрепленные файлы
охр. зона.bmp (382,29К)
Количество загрузок:: 4
Обе картинки об этом и говорят !И всё таки есть сомнения насчет деления на 2. Такая картинка http://www.mes.su/i/vks_2l.jpg
Т.е. установленное расстояние на 2 делить не надо ! А размером охранной зоны будет двойное значение установленного расстояния плюс расстояние между крайними проводами !
#30
Отправлено 24 August 2011 - 13:45
Не, не говорят.. на моей - я пытался вам показать, что есть 2-е стороны у линии..
Насколько я понял в требоаниях к границам охранных зон речь идет о расстоянии по обе стороны от крайних проводов?
Правильно поняли..
Во вложении - рис.. Прикрепленные файлы
охр. зона.bmp (382,29К)
Количество загрузок:: 4Обе картинки об этом и говорят !И всё таки есть сомнения насчет деления на 2. Такая картинка http://www.mes.su/i/vks_2l.jpg
Т.е. установленное расстояние на 2 делить не надо ! А размером охранной зоны будет двойное значение установленного расстояния плюс расстояние между крайними проводами !
На вашей - ну погают они заказчика, что тут поделать..
.......
Понимаете, не всё так просто, как кажется сначала, типа - глянул картинку и усё..
Эти величины размеров, гуляющие по и-нету - для ненаселённых и труднодоступных местностей. Ну типа тайга, тундра, прерии..
Однако, как всегда бывает, эта информация не дописана до конца, вырвана из контекста.
Давайте глянем электро-первоисточник и всё прояснится.
.........
Пояснения по делению или нет пополам охранной зоны можно найти в пп. этого первоисточника, например:
2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
-для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
или
1. В насаждениях низкорослых пород высотой до 4 м - не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 6 м (по 3 м в каждую сторону от крайних проводов).
и другие..
По поводу гуляющих по И-нету размеров:
выше сказал, для какой местности они, но вот недописанная фраза, которой нигде нет(кроме первоисточника) и никто её не может прочесть:..(охранная зона) должны быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 110 кВ; 25 м для ВЛ 150 - 220 кВ; 30 м для ВЛ 330 - 500 кВ. В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается уменьшение указанных расстояний, однако они должны быть не менее приведенных в таблице..:
ненаселённая местность - 220кВ - 7 м.
труднодоступная - 220кВ - 6 м
скалы - 220 Кв - 4 м
ну и далее...
.....
Если же принять во внимание плотность наших застроек, то свободного места маловато, поэтому:
В парках, заповедниках, зеленых зонах вокруг населенных пунктов, ценных лесных массивах, защитных полосах вдоль железных и шоссейных дорог, водных пространств ширину просек для ВЛ следует предусматривать такой, чтобы расстояния от проводов при их наибольшем отклонении до кроны деревьев по горизонтали были не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ; 3 м для ВЛ 35 - 110 кВ; 4 м для ВЛ 150 - 220 кВ; 5 м для ВЛ 330 - 500 кВ.
........
Но Suh, утверждает, что его СНТ - это населённый пункт, а не обычное юридическое лицо.
Кстати, пущай докажет это сначала..
Глянем по населённым..: ..При прохождении ВЛ вдоль улицы допускается расположение проводов над проезжей частью...
Как страшно жить оказывается!
Успокаивают ПУЭ: Крепление проводов на штыревых изоляторах должно быть двойным.., а нормы расстояний: нормальный режим - 220 кВ - до пов. земли - 8 м, до зданий и сортиров - 5 м., а при наибольшем отклонении - 6 м.
...
Ну как то так, кратенько постарался..
......
Если чо - можно в личку за консультацией, разберём ситуацию перед разборками.. Правда - платно..
Сообщение отредактировал Sur&Adj: 24 August 2011 - 14:01
#31
Отправлено 24 August 2011 - 14:26
Но Suh, утверждает, что его СНТ - это населённый пункт, а не обычное юридическое лицо.
О как! Где? Сказано же, в черте н/п. или для вас это одно и то же?
Все, что вы указали со ссылкой на ПУЭ, не опровергает возможности расположения охранной зоны в размере, утвержденном Правительством, по обе стороны от проекции провода (без деления такого размера на 2, на 3,5 и на другие цифры). Вы неоднократно обсуждаемые в этой теме Правила читали? Как вы считаете, суд вынесет решение на основании ПУЭ или Постановления Правительства?
Если чо - можно в личку за консультацией, разберём ситуацию перед разборками.. Правда - платно..
А вы с этой темой на практике сталкивались, или все это ваши "умозаключения-фантазии"?
#32
Отправлено 24 August 2011 - 14:43
Сообщение отредактировал Suh: 24 August 2011 - 14:48
#33
Отправлено 24 August 2011 - 21:28
Давай, Сан, давай действуй, вы теперь вооружены..
Да, у меня ГИЗ, частная линия и транс с 99 г.
Сообщение отредактировал Sur&Adj: 24 August 2011 - 21:49
#34
Отправлено 24 August 2011 - 22:17
Ага.. это юридическое лицо, не более.. где все друг с другом грызутся,хотят всё поиметь нахаляву и завидуют успешным соседям..
Да, у меня ГИЗ
теперь всё понятно
В любом случае, спасибо за обращение внимания на немаловажный дискуссионный вопрос и содействие в его проработке.
#35
Отправлено 24 August 2011 - 22:58
#36
Отправлено 24 August 2011 - 23:10
#37
Отправлено 20 April 2013 - 10:22
- здесь поправлю вас &quot;для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде <u><strong>участков земли</strong></u> вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра <u><strong>с каждой стороны</strong></u>;&quot; это цитата из правил охраны линий и сооружений связи. Точно такое же требование и к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.Потому, что если встать под линию и посмотреть вдоль неё, то будет 2-е стороны - справа и слева.
Компенсация заложена в соразмерной плате за пользование чужим имуществом
Сообщение отредактировал Serdgio2006: 20 April 2013 - 11:07
#38
Отправлено 27 April 2013 - 15:10
про электро, а не связи...не менее чем на 2 метра...Точно такое же требование и к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
из приложения Правил:
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли,расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра
из ГОСТ 12.1.051-90:
2.2. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.
Сообщение отредактировал Sur&Adj: 27 April 2013 - 15:33
#39
Отправлено 28 April 2013 - 12:32
#40
Отправлено 16 May 2013 - 12:33
Количество пользователей, читающих эту тему: 0