Расскажите, пожалуйста, принимают ли в Вашей компании заявки на ТП объектов вроде переведенных в нежилой фонд квартир на первом этаже многоквартирного дома?
Если принимают, то каким образом рассчитывается плата?
Если не принимают, то на каком основании отказывают заявителям в приеме заявки?
Второе, на самом деле, интересует больше, так как технический директор поставил задачу придумать(!) как не принимать такие заявки, ибо, с точки зрения эксплуатационной безопасности, такие объекты присоединять нельзя.
Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в соотв. с ПТП (пп. г) п. 10) "...при подаче заявки Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства. Из этого следует, что технологическое присоединение осуществляется в отношении объектов капитального строительства (существующих и проектируемых). "...
Как здесь уже обсуждалось, с точки зрения определения, данного в ПУЭ, лампочка - тоже энергопринимающее устройство. Означает ли это, что заявитель в своем праве кинуть кабель в свою квартиру на 12 этаж, захотев иметь там 15 кВт и заплатить за это 550 рублей? А СО обязана будет эту глупость ему обеспечить?
Кроме того, по п. 10 ст. 1 ГрК РФ, объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Из Письма Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 9 марта 2000 г. № СК-928/13 «О порядке лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов» "здание - это наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных, строительное сооружение – единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций."
Все сбивает фраза в ПТП про присоединение энергопринимающих устройств, иначе можно было бы через указанные положения ГрК отбиться.
Как у Вас поступают с такими заявками?
#2
Отправлено 28 September 2010 - 13:59
У нас в регионе таких присоединяют опосредовано)))))
#3
Отправлено 28 September 2010 - 14:07
#4
Отправлено 28 September 2010 - 14:37
Ну в общем автор и так наверно без наших ответов понял что мелочь на первом этаже никто нормально не цепляет))))
#5
Отправлено 29 September 2010 - 15:40
Автор как раз ничего не понял.)) Была такая идея - присоединять такиз опосредованно, но в таком случае получается, что увеличивается мощность на всем объекте, т.е. по 550 рублей халявщик уже ничего не получает и начинает истерить+трясти ПТП и свидетельством о праве собственности. Дальше, в таком случае нужно, по-моему, как минимум еще 2 бумаги к заявке, которые опять же по ПТП требовать нельзя: акт тп (или справка на мощность) на весь объект, чтобы знать существующую, +сети, к которым присоединять опосредованно кому-то принадлежат, и нужно согласие этого кого-то.Vladimir MX
Ну в общем автор и так наверно без наших ответов понял что мелочь на первом этаже никто нормально не цепляет))))
Понятно, что это бред, такие квартирки присоединять, вопрос только в том, как это обосновать таким образом, чтобы в анитмонопольную не бежали.
Между прочим, другую Сетевую компанию в СПб ФАС оштрафовала за такой отказ.
Добавлено немного позже:
И кстати, а если от каждого помещения на первом этаже придет заявка, что же, всем выдать ТУ с прокладкой кабеля от ТП? Нормальный такой осьминог получится)Первый этаж - заставляем вести отдельный кабель от ТП (включаем это условие в ТУ. Не совсем правильно это (если кабель выходит за границы земельного участка дома).
#6
Отправлено 29 September 2010 - 15:59
Уважаемый вы спросилиАвтор как раз ничего не понял.))
вам ответили, если вы задаете второй вопрос - придумайте ка мне обоснование как отмазаться от мелочи на первом этаже, эт уже консультация, а не обсуждение практики.Как у Вас поступают с такими заявками?
ФЗ "О защите конкуренции" вам в помосчкак это обосновать таким образом, чтобы в анитмонопольную не бежали.
#7
Отправлено 29 September 2010 - 16:33
Melting Ice
Уважаемый вы спросилиАвтор как раз ничего не понял.))
вам ответили, если вы задаете второй вопрос - придумайте ка мне обоснование как отмазаться от мелочи на первом этаже, эт уже консультация, а не обсуждение практики.Как у Вас поступают с такими заявками?
ФЗ "О защите конкуренции" вам в помосчкак это обосновать таким образом, чтобы в анитмонопольную не бежали.
Ок, тогда уточнение вопроса (в первом сообщении, кстати, задавался):как в таком случае рассчитывается плата, при заявке на 15 кВт? Как за впервые присоединяемый 15 кВт, или с учетом существующей мощности?
#8
Отправлено 29 September 2010 - 16:48
последнее естеснаОк, тогда уточнение вопроса (в первом сообщении, кстати, задавался):как в таком случае рассчитывается плата, при заявке на 15 кВт? Как за впервые присоединяемый 15 кВт, или с учетом существующей мощности?
#9
Отправлено 05 October 2010 - 12:55
Если уже есть один-два присоединившихся встроенников на первом этаже, выдаем ТУ на присоединение от щита того, у кого есть отдельный кабель (если последний выдержит нагрузку). Не получается "осьминога", стараемся этого избежатьИ кстати, а если от каждого помещения на первом этаже придет заявка, что же, всем выдать ТУ с прокладкой кабеля от ТП? Нормальный такой осьминог получится)
Возможны варианты. При опосредованном, конечно, учитывать существующую мощность нужно. У нас в регионе это РЭК разъяснял. А вот при изменении точки присоединения - большой вопрос.Ок, тогда уточнение вопроса (в первом сообщении, кстати, задавался):как в таком случае рассчитывается плата, при заявке на 15 кВт? Как за впервые присоединяемый 15 кВт, или с учетом существующей мощности?
Конечно, в мощности дома сидит часть, выделенная квартире. Но вот мы присоединяем квартиру (бывшую) в новой точке, там-то вся присоединяемая мощность - новая? С одной точки зрения - вроде бы да. Но если мощность на дом уменьшается, соответственно уменьшается нагрузка на ТП, а мы подключаем бывшую квартиру к этому же ТП. В одном судебном процессе заявитель нас давил такой логикой.
Стараемся не идти на конфликт с заявителями, и при таких схемах тоже учитывать существующую мощность.
#10
Отправлено 08 October 2010 - 12:16
Загвоздка может быть в том, на чьем балансе щит. А если балансодержатель не согласен, чтобы к его щиту присоединяли?
Возможны варианты. При опосредованном, конечно, учитывать существующую мощность нужно. У нас в регионе это РЭК разъяснял. А вот при изменении точки присоединения - большой вопрос.
Конечно, в мощности дома сидит часть, выделенная квартире. Но вот мы присоединяем квартиру (бывшую) в новой точке, там-то вся присоединяемая мощность - новая? С одной точки зрения - вроде бы да. Но если мощность на дом уменьшается, соответственно уменьшается нагрузка на ТП, а мы подключаем бывшую квартиру к этому же ТП. В одном судебном процессе заявитель нас давил такой логикой.
Стараемся не идти на конфликт с заявителями, и при таких схемах тоже учитывать существующую мощность.
[/quote]
В новой точке мощность, конечно, новая. И это будет случай первичного присоединения, соответственно плата до 15 кВт составит 550 рублей.И на доме мощность уменьшается,но для расчета платы это, в принципе, значения не имеет, если точка отдельная...Халява возникает...
#11
Отправлено 29 October 2010 - 14:12
#12
Отправлено 01 November 2010 - 13:45
Да знаю я про эту историю...Потому и подорвалась искать обоснование.Автору темы прочитайте
http://spb.fas.gov.r...?id=352&ext=rtf
Будет желание заплатить штраф- вперед
#13
Отправлено 01 November 2010 - 21:35
боюсь вам остается только одно - рыть ГК и ЖК и с других боков проблему повертеть ибо просто так придумывать основания для посыла нах или обоснования ощих не льготных ставок платы успех вряд ли будет иметь
#15
Отправлено 02 November 2010 - 17:09
Уважаемый а причем здесь тепло, или оборотным штрафом хотите удивить? Так дали бы ссылку на КоАП
#16
Отправлено 02 November 2010 - 17:54
Не понимаю, а это-то тут причем?Или готовить денежки
http://www.fas.gov.r...news_31016.html
Хотя, во-первых, Ленэнерго обжаловало. Еще не известно, сможет ли УФАС это в суде подвердить.
Во-вторых, в решении, вынесенном в отношении ЛЭ, обоснование какое-то странное - при чем здесь расстояние 300-500 метров, если дело в существующей мощности?
#17
Отправлено 17 August 2011 - 09:12
#18
Отправлено 28 October 2011 - 18:04
У нас в Барнауле все делается не однозначно. Сами не можем определиться как правильно делать. ФАС пихает на то, что действительно не только помещение, выделенное в отдельный объект недвижимости может подать заявку на техприсоединение, а мы соответственно его присоединить. Более того у нас случай есть когда арендатор площади магазина подал заявку на присоединение его ткоприемников (печки, мясорубки, холодильники, расположенные на этой площади) ФАС указал нам на необходимость заключить с зявителем договор техприсоединения. первая инстанция в суде подтвердила законность таких требований ФАС.
НО все понимают что это полный абсурд. у нас еть техприсоединение всего магазина, более того параллельно ведутся споры по залючению договора на техприсоединение всего магазина с его собственником, то есть этот объект, но только целиком уже присоединен и едет процедураувеличпния мощности.
Будем продолжать судиться, тем более что в других субъектах есть положительная практика, где считают что не подлежит техприсоединению встроенные помещения: Иркутск, Воронеж.
Считаем что такие обсурдные решения ФАСы выносят чтобы штрафы собрать, а суды - еще и потому что не понимают сути отношений и технологии техприсоединения.
Пытаемся построить свою позицию на том, что присоединено может быть только то, что присоединяется непосредственно к точке подключения. ни какой иной предмет кроме как объект капитального строительства не может иметь техприсоединение. встроенно помещение имеет общие элементы всего здания (несущие конструкции, инженерные системы), поэтому если его нужно обеспечить большими показателями мощности, то необходимо присоединять (изменять присоединение) всего здания!!! как будут резальтаты напишу в форуме
#19
Отправлено 30 October 2011 - 15:16
#20
Отправлено 01 November 2011 - 09:34
#21
Отправлено 01 November 2011 - 10:23
и наверняка есть продолжение истории
#22
Отправлено 01 November 2011 - 11:22
Желающим получить 15 кВт за 550 руб. на встроенное помещение выдаем договор по ставке РЭКа для свыше 15 и ТУ с точкой присоединения на ВРУ здания, а также объяснения по поводу того, что его встроенное помещение уже присоединено к сетям здания, соответственно, мощность увеличивается на всем здании. В УФАС никто не обращался, один раз было исковой в суд, но от иска отказались почему-то, так что позицию СОЮ по этому вопросу я так и не узнала...
#23
Отправлено 01 November 2011 - 16:00
#24
Отправлено 02 November 2011 - 11:06
#25
Отправлено 03 November 2011 - 07:38
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных