Здравствуйте.
Момент установки прибора учета (ПУ)
ПУ должен быть установлен на высоте не выше 1.75м но не ниже 40 см !
ПУ может быть установлен не на границе ЭО и БП( это не граница земельного участка ) это могут быть ответвления на опоре или вставки в ТП или фасад здания . В случае установки ПУ не на границе, к однолинейной схеме прилагается расчет потель электроэнергии , там как правило 1.3-4% от энергии потребленной.
Хотелки Сетевой установить ПУ вне земельного участка, сразу должны быть вписаны в договор энергоснабжения, при таких обстоятельствах (например дома нет никого) собственник ПУ не в состоянии обеспечить сохранность.
А висящий на высоте 1.75 м на опоре счетчик-мечта вандала.Что удобнее сетевой для контроля ПУ потребителя, уже прописано за них в законах. Уведомление за 10 дней и приходите с проверкой, три акта не допуска и по решению суда введение ОРП. Зачем счетчик на улицу?, дома ему обогрев не нужен, а на улице помимо счетчика обогревом будут бомжи пользоваться. Ни сетевая ни сбытовая не имебт право указывать ни тип, ни марку ПУ, все метрологические требования указаны в 442 пост. прав. - класс точности не ниже 2.0 Счетчики с фиксацией почасовых максимумов нагрузки- только для потребителей, с разрещенной максимальной мощностью свыше 650 кВа. В постановлении только класс точности, плюс номинал для 15 кВт- 50/60/(5)А,
10/100 могут не согласовать.
Подытожив. Счетчик устанавливать на высоте 1.75 м., тип любой кокой захочет потребитель. Если АСКУЭ как в моей сетевой , то это за счет сетевой, если собственник соглашается с принятием такого узла , расчетным, прибор в доме назначается контрольным, для, правильного применения ст 166. №442 пост.правительства