Перейти к содержимому






jogger

Регистрация: 22 Feb 2007
Offline Активность: 04 Sep 2008 12:50
-----

Мои сообщения

В теме: Своб. (нерег.) цены в отношении новых объектов.

30 July 2008 - 08:43

Можно ли Энергоснбжающей организации проводить расчеты полностью по нерегулируемым (свободным) ценам

да, это законно, но только в том случае если потребитель появился после 2007 года (2007 - базовый период. по 166-му все считается от объемов 2007).
да не переживайте, после 2011 все будут в такой ситуации. просто вам "повезло" раньше :D

В теме: Самовольная замена автомата 16А на 40А в доме

09 July 2008 - 19:44

Вот здесь и зарыта у потребителя рабская покорность и неграмотность.
Трансформатор 10/0,4 , мощность бывает у изготовителей 100, 250, 400, 630, 1000 КВА. это типовые. Где есть шаг 30 кВт.?. Кому отойдет старый транс? и т.п.

ну во-первых шаг не такой, а :
тм-25, тм-40, тм-63, тм-100, тм-160, тм-250, тм-400, тм-630, тм-1000 и т.д.
во-вторых старый транс как был в собственности сетевой организации, так и останется. они его переставят на другую ТП и вам не скажут. :) плата за техприсоединение не дает Вам права собственности на приобретаемое(демонтируемое) оборудование.
в третьих, по правде говоря никто ничего менять не будет. :) силовые трансформаторы 10/0,4 и 6/0,4 в большинстве своем загружены процентов на 50. так что запаса хватит. но это не помешает сетевой организации взять с вас плату как за техприсоединение. :D
если Вам Ваша грамотность позволит доказать сетевой что вы уже присоединены и увеличение мощности техприсоединением не является (хотя по сути это почти одно и то же), и соответственно платить не надо, то будем рады такому прецеденту :D

В теме: Самовольная замена автомата 16А на 40А в доме

09 July 2008 - 15:08

Я хотел увеличить потребляемую мощность и заменить 16-амперный автомат на 25-амперный, но в мне за это заломили что-то около 25 000 - 35 000 рублей. "Около", т.к. они и сами точно не знают: якобы нужно новый провод тянуть. В связи с этим у меня возникла идея самовольно заменить автомат.
Какая за это предусмотрена ответственность?

вы не вправе менять автомат. в техусловиях (проекте) прописан на 16 А. будьте любезны пользоваться. Автомат - единственный прибор с помощью которого сетвая организация может ограничить вас в потреблении мощности(новый пока термин. и ограничение на население не распространяется, но по факту есть).
25-35 т.р. - это вероятно плата за техприсоединение. берется законно. хочешь потреблять большую мощность - плати за замену трансформатора на подстанции.
по жизни ничего страшного не случится, если Вы замените автомат. тётя-инспектор или контролер, которая списывает показания, на него даже не взглянет. ее счетчик интересует. так что меняйте. в российском бардаке прокатит :D

В теме: СЛЭНГ

04 December 2007 - 09:34

ГТП
СН (не напруга)
это что?


1. группа точек поставки.
из правил "опта" (от 31 августа 2006 г. № 529) :
"точка поставки" - место в электрической сети, используемое для определения объемов произведенной (потребленной) участниками оптового рынка электрической энергии (мощности);

2. собственные нужды подстанции. Как правило встречается аббревиатура ТСН –трансформатор собственных нужд. Еще часто говорят о потреблении на собственные нужды.

В теме: Сетевые организации

03 August 2007 - 09:22

У меня такая же ситуация. Но хоть в договоре электроснабжения нужно указать реквизиты этой организации. Я в протоколе разногласий указал на это , а ГП сэтим не согласился. БРЕД.

ГП хочет сам принимать от вас заявки на отключения? Задайте им вопрос с кем у вас должна быть оформлена инструкция по оперативным взаимоотношениям и акты разграничения. Не с ГП ведь вы будете взаимоотношаться по этим вопросам, у них даже персонала соответствуещего нет.