В теме: Перенос ВРУ нежилых помещений на нейтральную территорию

31 March 2011 - 16:19

Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.

С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.

Чем мешает Вам это ВРУ

Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.


2 КЛ (от ТП) и ВРУ застройщик пытается передать в долевую собственность 4 магазинам. УК на свой баланс не берет - так как оборудование располагается на недоступной территории. Соответственно, видимо на балансе 4 маг и будет.
Мощность на 4 магазина.
Мы хотим открыть магазин компьютерной техники и просим 13 кВт (3 кондиционера,6 раб мест, витрины, реклама, ...) Про категорию ничего ответить не могу, так как не знаю какие бывают? А какаю категорию просить у сетевиков?

Mihasь, Вы абсолютно правы - зачем нам куча ответственности за отчасти чужое оборудование?

То, что застройщик съэкономил и в целом совершил ошибку, это уже не обсуждается!!!

Как выйти из этой ситуации?
Не хочу никакой совместной собственности, никакого хождения по моему магазину.

В теме: Перенос ВРУ нежилых помещений на нейтральную территорию

31 March 2011 - 15:10

Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.

С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.

Чем мешает Вам это ВРУ

Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.


2 КЛ (от ТП) и ВРУ застройщик пытается передать в долевую собственность 4 магазинам. УК на свой баланс не берет - так как оборудование располагается на недоступной территории. Соответственно, видимо на балансе 4 маг и будет.
Мощность на 4 магазина.
Мы хотим открыть магазин компьютерной техники и просим 13 кВт (3 кондиционера,6 раб мест, витрины, реклама, ...) Про категорию ничего ответить не могу, так как не знаю какие бывают? А какаю категорию просить у сетевиков?

Mihasь, Вы абсолютно правы - зачем нам куча ответственности за отчасти чужое оборудование?

То, что застройщик съэкономил и в целом совершил ошибку, это уже не обсуждается!!!

Как выйти из этой ситуации?
Не хочу никакой совместной собственности, никакого хождения по моему магазину.