В теме: Контроль или ограничение мощности

11 August 2016 - 17:05

Обычно в ТУ указано - прибор учёта с функцией контроля напряжения. "Контроль" - как формулировка - не включает в себя функцию "активного ограничения". А любой аппарат, который по заданной программе размыкает систему потребителя - выполняет именно "активное ограничение". Поэтому установка моделей с функцией ограничения мощности выходит за рамки требований ТУ.

Я не юрист, но кое что (на фундаментальном уровне) понимаю. Есть общая для государства проблема нехватке мощностей (жилые стройки по всей стране а новых электростанций так много не строится). Это первое. Есть энергетические нормы безопасности, обязывающие защищать распределительные подстанции от перегрузок (иначе они просто горят!). Это второе. Поскольку Вы являетесь гражданином Государства и разделяете общую для всех проблему нехватке мощностей Вы не должны быть индивидуалистом - мол, не хочу, чтобы Меня отключали, а то что на подстанции на всех все равно нехватает - мне начхать. Ну понятно о чем я? Есть физические пределы! Поэтому исходя из общих норм равноправия мы обязаны договорится между собой о потреблении ограниченной мощности. Установка отключающих устройств в среднем, чуть чуть улучшает ситуацию (статистически за счет равновероятного включения мощных нагрузок). Альтернативный вариант - изменить государственную политику (ну у ротенбергов деньги отнять и настроить электростанций:) И это тоже Ваше право как Гражданина РФ, через референдум или выборы или революцию.


В теме: Контроль или ограничение мощности

08 July 2016 - 18:59

Тук тук. Вот нарыл оптимальное решение, когда и волки сыты и овцы целы http://zprom.ru/m_243.html

 

Дублирую ответ их тех. поддержки:

 

Приоритетное распределение мощности в режиме удержания среднего потребления на вводе на уровне выделенной мощности.

 

Является интеллектуальной заменой ограничителя мощности ОМ . Используется если суммарная мощность подключенных нагрузок превосходит выделенную мощность, при этом предотвращается «выбивание» вводного автомата из-за перегрузки и обеспечивается среднесуточное потребление строго на уровне выделенной мощности.

 

Режим удержания выделенной мощности не реализуем на обычных реле приоритета, так как данные устройства стараются «быстро» отключить низкоприоритетную нагрузку затем «медленно» подключить обратно, в результате потребитель очень существенно не добирает по выделенной мощности.

В настоящее время электросети соглашаются на установку вместо ограничителя мощности контроллера приоритета МПЭК 241 / МПЭК 243, который наоборот - «медленно» отключает низкоприоритетную нагрузку и старается «быстро» подключить обратно, как только освобождается выделенная мощность на линии высшего приоритета. При соизмеримой цене с реле приоритета контроллер приоритета также прост в подключении, контроль осуществляет и по мощности и по току, а также удовлетворяет требованию, - при постоянных коммутационных режимах электромеханические реле должны быть заменяемы из-за частого пригорания контактов!

 

В приоритетной системе нагрузки распределяются по групповым линиям от низшего приоритета к высшему, при этом обеспечивается автоматическое отключение групповых линий низкого приоритета при возникновении перегрузки в сети и автоматическое подключение групповых линий низкого приоритета при исчезновении состояния перегрузки.

Система функционирует в режиме удержания выделенной мощности, - это значит, что при наличии постоянно действующей перегрузки групповые линии низкого приоритета продолжают работают в периодическом режиме, получая электроэнергию порциями так, что среднее потребление на вводе сохраняется на уровне выделенной мощности, то есть система «выкачивает» всю выделенную мощность и гарантирует, что ни одна из групповых линий не остается постоянно обесточенной!

В режиме удержания выделенной мощности к групповым линиям низкого приоритета подключаются нагрузки допускающие периодические включения-выключения: системы термостатирования, обогрева, уличного и гаражного освещения, к групповым линиям высокого приоритета подключаются мощные нагрузки кратковременного действия, не допускающие на период действия отключений: солярии, водонагреватели бойлерного типа, электроплиты, бытовые приборы. Маломощные нагрузки не допускающие отключений вообще (аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение, электрические замки) подключаются в обход системы приоритетного распределения мощности. Медийная бытовая техника в том числе и компьютеры подключаться к линии наивысшего приоритета.