Не выдают тех. условия
#1
Отправлено 10 August 2006 - 10:17
#2
Отправлено 10 August 2006 - 10:55
Приосединенная мощность?
Какой вид тарифа планируете использовать для расчетов?
(одноставочный/двухставочный/зонный)?
Насколько я понял, реконструция не производилась, новые ТУ не должны выдаваться. ТУ вам должен был одать предыдущий собственник.
#3
Отправлено 11 August 2006 - 09:45
Подписали вот какой акт разграничения:Ольга77
Приосединенная мощность?
Какой вид тарифа планируете использовать для расчетов?
(одноставочный/двухставочный/зонный)?
Насколько я понял, реконструция не производилась, новые ТУ не должны выдаваться. ТУ вам должен был одать предыдущий собственник.
1. Источник питания, наименование ПС питающего фидера, напряжение:
ПС-36 фидер 36-07 10 кв
2. Граница балансовой принадлежности:
Граница балансовой принадлежности находиться на кабельных наконечниках в шкафу ячейки 10 кв фидера 36-07
3. Балансовая принадлежность ПС и линии:
ПС-36 – балансовая принадлежность ЦЭС и П ОАО «ММК»
Воздушно-кабельная ЛЭП-10 кв фидера 36-07 – балансовая принадлежность ООО ТФ
4. Граница эксплуатационной ответственности:
4.1. Ответственность за состояние электрооборудования и подсоединение кабельных наконечников на ПС-36 несет ЦЭС и П ОАО «ММК»
4.2. Ответственность за состояние воздушно-кабельной ЛЭП-10 кв фидера 36-07несет ООО ТФ
5. Согласованное напряжение на границе раздела и место его замера:
Напряжение – 10 кв + 5% РУ –10 кв ПС 36
6. Разрешенная нагрузка по техническим условиям электросетей:
35кВт
7. Количество и продолжительность отключений:
В соответствии с графиком ремонта и на время ликвидации аварии с уведомлением ЦЭС и П ОАО «ММК»
8. Особые условия:
Оперативные переключения на ПС-36 выполняет персонал ЦЭС и П ОАО «ММК»; оперативные переключения на стороне 10 кв ТП выполняет персонал ООО ТФ по требованию или с уведомлением диспетчера ЦЭС и П ОАО «ММК» (тел. 24-32-27, 24-33-13).
9. Принадлежность узла учета:
ООО ТФ.
Одноставочный тариф будет.
Так без тех условий нас грозятся отключить и договор не выдают. А тех условия по Постановлению 861 являются неотъемлемой частью договора.
Фактически поменялся только собственник ничего менять не будем, остается все как было до нас, крове разве что новой проводки и все.
#4
Отправлено 11 August 2006 - 11:44
а учет сейчас где стоит и где требует поставить ЭСО?
Техусловия стариые вам старый собственник передал?Так без тех условий нас грозятся отключить и договор не выдают.
Договора на технологическое присоединение, который в этом случае не заключается, поскольку электроустановка уже подсоединена, док-вом чего является и акт разграничения БПиЭО.А тех условия по Постановлению 861 являются неотъемлемой частью договора.
А уровень напряжения какой для расчетов применяет ЭСО?Одноставочный тариф будет.
#5
Отправлено 11 August 2006 - 13:28
не знал как посчитать вашу присоединенную мощность))) наши спецы говорят, максимум 45кВА))) Так что, это требование ЭСО незаконно.Менять требуют на новый с автоматическим фиксированием показателей через компы
плюс к тому ставить не на границе балансовой принадлежности, а раньше,
раньше это где??? на высокой стороне подстанции что ли???Граница балансовой принадлежности находиться на кабельных наконечниках в шкафу ячейки 10 кв фидера 36-07
#6
Отправлено 14 August 2006 - 12:32
не знал как посчитать вашу присоединенную мощность))) наши спецы говорят, максимум 45кВА))) Так что, это требование ЭСО незаконно.Менять требуют на новый с автоматическим фиксированием показателей через компы
плюс к тому ставить не на границе балансовой принадлежности, а раньше,
раньше это где??? на высокой стороне подстанции что ли???Граница балансовой принадлежности находиться на кабельных наконечниках в шкафу ячейки 10 кв фидера 36-07
Поставить хотят на высоком входе , как энергетик объяснил - на входе в трансформатор (может я неправильно поняла, но говорит, что в этом случае все потери в трансформаторе будут идти через счетчик, и получиться, что мы за них будем платить). Сейчас счетчик стоит на выходи, на нижней точке.
А с какой присоединенной мощности могут требовать смены счетчика на другой с автом. фиксированием?
#7
Отправлено 14 August 2006 - 15:21
полный бред! или энергетики совсем э...., или где-то ошибка...Поставить хотят на высоком входе , как энергетик объяснил - на входе в трансформатор (может я неправильно поняла, но говорит, что в этом случае все потери в трансформаторе будут идти через счетчик, и получиться, что мы за них будем платить). Сейчас счетчик стоит на выходи, на нижней точке.
ни за что не поверю, что в Москве бывают недогруженные трансформаторы)))
Шлите их кароче. А шлите их вот сюда:
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 октября 1996 г. N 1182
Утверждаю
Заместитель Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
В.В.КУДРЯВЫЙ
19 сентября 1996 года
Заместитель Министра
строительства
Российской Федерации
О.С.ФОМЕНКО
26 сентября 1996 года
Согласовано
Заместитель Председателя
Госстандарта России
Л.К.ИСАЕВ
18 сентября 1996 года
Начальник
Главгосэнергонадзора России
Б.П.ВАРНАВСКИЙ
12 сентября 1996 года
Вице-президент
РАО "ЕЭС России"
О.А.НИКИТИН
17 сентября 1996 года
ПРАВИЛА
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
...
3.2. Учет активной и реактивной энергии и мощности, а также контроль качества электроэнергии для расчетов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится, как правило, на границе балансовой принадлежности электросети.
По правилам функционирования розничных рынков электроэнергии, котороые вот-вот должно утвердить родное правительство)))) от 750кВА и выше.А с какой присоединенной мощности могут требовать смены
счетчика на другой с автом. фиксированием?
#8
Отправлено 17 August 2006 - 10:59
#9
-Гость-
Отправлено 16 November 2006 - 22:30
Количество пользователей, читающих эту тему: 1