Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги помогите правильно разрулить ситуацию.
Мы являемся мясокомбинатом и имеем на своем балансе энергопринимающие установки общей мощностью более 750 КВа, но в связи с тем, что комбинат работает менее чем на половину своей производственной мощности один из принимающих трансформаторов отключен и опечатан инспектором ЭСО. Энергосбытом нам направлен договор энергоснабжения для подписания, но этот договор предполагает потребителя с энергопринимающим оборудованием свыше 750 КВа, что в свою очередь предполагает составление почасового плана потребления электроэнергии и достаточно крупные санкции за его нарушение. Но в связи с профелем работы мы не можем предоставить такой расчет потребления по нескольким причинам: 1)Работа автоматических холодильных камер 2)Сезонность работ по забою скота и соответвенно использование электроэнергии (кроме того вчера забили и переработали 90 голов, сегодня 150, а завтра 250)
соответственно расчитать колличество потребляемой энергии с точностью до часа просто не реально. данные доводы мы превели ЭСО, но на это нам сообщили, что и по барабану так как выставляя нам такой договор они исходят из Приказа ФСТ РФ от 21.08.2007 г. №166-э\1 и п. 72 "Правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период реформирования электроэнергетики" в которых ничего не говориться о всяких мясокомбинатах и т.д., а сказано, что абаненты деляться на тех у кого в собственности энергопринимающие установки менее 750 КВа и более 750 КВа. Т.е. мы относимся ко второй категории и обязаны предоставить почасовой график потребления, а при его нарушении платить предусмотренные договором санкции (причем как за перерасход так и за недобор) иначе они нас просто отключат как не заключивших договор энергоснабжения.
Посоветуйте как нам поступить в данной ситуации.
Заранее спасибо.
|
|
||
|
|
||
Энергоснабжение масоперерабатывающего предприятия.
Автор chupras, 17 Apr 2008 15:57
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 17 April 2008 - 15:57
#2
Отправлено 17 April 2008 - 19:00
chupras
Разбейти мощность на два предприятия, которые будут к примеру по 500 КВА каждый, делов то!
Разбейти мощность на два предприятия, которые будут к примеру по 500 КВА каждый, делов то!
#3
Отправлено 18 April 2008 - 09:45
Т.е. вы предлогаете продать один из трансформаторов другому, специально для этого организованному юр.лицу? Или как вы себе это представляете?chupras
Разбейти мощность на два предприятия, которые будут к примеру по 500 КВА каждый, делов то!
#4
Отправлено 18 April 2008 - 11:46
chupras
Да, именно это.
Да, именно это.
#5
Отправлено 18 April 2008 - 13:42
А это вообще возможно если энергопринмающие установки неразрывно связаны с комплексом мясокомбината. У нас на территории например есть номинальный арендатор который запитывается через нашу сеть и получается мы можем сдать ему одну из этих установок в аренду и тогда мы на будем подподать под ограничения?chupras
Да, именно это.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных