Перенос ВРУ нежилых помещений на нейтральную территорию
#1
Отправлено 30 March 2011 - 15:22
Ситуация следующая.
Приобрели нежилое помещение на 1м этаже нового многокварт жилого дома.
На нашей территории, согласно проекту, располагается ВРУ нежилых помещений (4 магазина)
Мощность на 4х по проекту 16 кВ. Смешно - не правда ли?
Есть желание отказаться от ВРУ и осуществить его физический перенос из нашего помещения.
1. Возможно ли это?
2. Могу ли я параллельно подать заявление на технологическое подключение к ТП? (расстояние до ТП 90 м)
#2
Отправлено 30 March 2011 - 19:06
А что именно Вам кажется смешным?Добрый день!
Ситуация следующая.
Приобрели нежилое помещение на 1м этаже нового многокварт жилого дома.
На нашей территории, согласно проекту, располагается ВРУ нежилых помещений (4 магазина)
Мощность на 4х по проекту 16 кВ. Смешно - не правда ли?
Есть желание отказаться от ВРУ и осуществить его физический перенос из нашего помещения.
1. Возможно ли это?
2. Могу ли я параллельно подать заявление на технологическое подключение к ТП? (расстояние до ТП 90 м)
в кВ измеряется напряжение, Вы, наверное, имели в виду "мощность 16 кВт"?
Чем мешает Вам это ВРУ, что его так необходимо перенести? Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.
#3
Отправлено 30 March 2011 - 22:43
С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.
Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.Чем мешает Вам это ВРУ
#4
Отправлено 31 March 2011 - 15:10
С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.Чем мешает Вам это ВРУ
2 КЛ (от ТП) и ВРУ застройщик пытается передать в долевую собственность 4 магазинам. УК на свой баланс не берет - так как оборудование располагается на недоступной территории. Соответственно, видимо на балансе 4 маг и будет.
Мощность на 4 магазина.
Мы хотим открыть магазин компьютерной техники и просим 13 кВт (3 кондиционера,6 раб мест, витрины, реклама, ...) Про категорию ничего ответить не могу, так как не знаю какие бывают? А какаю категорию просить у сетевиков?
Mihasь, Вы абсолютно правы - зачем нам куча ответственности за отчасти чужое оборудование?
То, что застройщик съэкономил и в целом совершил ошибку, это уже не обсуждается!!!
Как выйти из этой ситуации?
Не хочу никакой совместной собственности, никакого хождения по моему магазину.
#5
Отправлено 31 March 2011 - 16:19
С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.Чем мешает Вам это ВРУ
2 КЛ (от ТП) и ВРУ застройщик пытается передать в долевую собственность 4 магазинам. УК на свой баланс не берет - так как оборудование располагается на недоступной территории. Соответственно, видимо на балансе 4 маг и будет.
Мощность на 4 магазина.
Мы хотим открыть магазин компьютерной техники и просим 13 кВт (3 кондиционера,6 раб мест, витрины, реклама, ...) Про категорию ничего ответить не могу, так как не знаю какие бывают? А какаю категорию просить у сетевиков?
Mihasь, Вы абсолютно правы - зачем нам куча ответственности за отчасти чужое оборудование?
То, что застройщик съэкономил и в целом совершил ошибку, это уже не обсуждается!!!
Как выйти из этой ситуации?
Не хочу никакой совместной собственности, никакого хождения по моему магазину.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1