Ситуация заключается в том, что возникла проблема при получении разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию.
Проблема заключается в разногласиях между проектировщиком и Ростехнадзором.
Суть заключается в том, что согласно проекту во вновь возведенном здании находятся торговая площадь и станция технического обслуживания автомобилей.
Вопрос, который возник при экспертизе направленной документации - степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников. Для торговой зоны проектом предусмотрена 2 категория (за отдельными исключениями ...), для зоны СТО - 3 (за отдельными исключениями - пожаротушение, дымоудаление...).
Стараемся обосновать, что согласно п. 1.2.17 ПУЭ проектировщиком обоснованно выбраны категории исходя из технологической части проекта и на основании ВСН 01-89.
Позиция Ростехнадзора заключается в том, что:
- ВСН 01-89 "ну уж очнь старые"
- поскольку в одном здании одновременно расположены и торговая площадь и зона СТО, ко всему объекту применяются повышенные требования (как к предприятиям торговли - 2 категория).
Наш проектировщик невинно отводит глаза и самоустраняется.
прошу вас направить на правильную мысль