Перейти к содержимому


Mihasь

Регистрация: 07 Jul 2010
Offline Активность: 06 Jul 2011 01:32
-----

Мои сообщения

В теме: "Присоединенная мощность" как толковать?

03 June 2011 - 11:49

Присоединенная мощность тут не при чем, в техприсоединении плата берется за максимальную мощность в кВт. Почитайте Правила техприсоединения, там присоединенная мощность только пару раз упоминается, и то только в определении одной категории заявителей (пр.мощность до 750 кВА).

п.п. 12, 12.1, 13, 14!, 17!, Правил теприсоединения (ПТП), читаем что написано в скобках "...(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

И в Ваших размышлениях есть одно упущение, Вы не учитываете слова "непосредственно подключенных к электрической сети". То есть, да, при определении размера присоединенной мощности мы складываем номинальные мощности трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя, но только тех, которые присоединены к электрической сети сетевой организации непосредственно.

Здесь Вы правы, если смотреть определение ГОСТа, а в определении ПП РФ 861 как раз обратное, но это определение применяется к правилам недискриминационного доступа. В ПТП определений не дано, следовательно в дальнейшем руководствуемся определением ГОСТа.
Подведем промежуточный итог: присоединенная мощность - это либо мощность трансформатора либо в случае его отсутствия сумарная мощность энергопринимающих устройств.
Остается главный вопрос: Исходя из какой мощности формируется плата за техприсоединение?
Позже изложу свои мысли по этому поводу.
Хотелось бы услышать мнение представителей СО.

kad!
Позже отпишусь по этому поводу.

В теме: "Присоединенная мощность" как толковать?

02 June 2011 - 23:22

Melting Ice

Присоединенная мощность у потребителя - 80 кВА, потому что в обоих определениях речь идет о присоединенной мощности энергопринимающих устройств, а не трансформаторов и энергопринимающих устройств

А теперь еще раз читаем определение:
"присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) :surprise: трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах"

Не может. Как он увеличит мощность ТП, если она сама по себе энергию не вырабатывает?Просто возьмет и поменяет трансформаторы внутри? Так мощность от этого не увеличится, он просто работать не будет без соответствующих действий по увеличению мощности трансформатора со стороны СО.

:confused:
Поясняю, ТП (трансформаторная подстанция) принадлежит физику и подключена к ВЛ 6 кВ принадлежащей СО. Понятно что трансформатор не генерирует и не потребляет электроэнергию, и исходя из определения не является энергопринимающим устройством. Но он имеет такой параметр как номинальная мощность (в данном случае 10 кВА) и это означает что он может пропустить мощность не более 10 кВА т.е. условно говоря "пропускная способность". Если физик меняет его на трансформатор 40 кВА то от этого у него мощность энергопринимающих устройств не изменится и он будет потреблять те же 10 кВА. А СО "катает губы" взять с потребителя за 40 кВА по тарифу. :vampire:
Ну как то так.

В теме: Перенос ВРУ нежилых помещений на нейтральную территорию

30 March 2011 - 22:43

Точку на ТП Вам не дадут, т.к. точка присоединения должна быть не далее 25 метров до энергопринимающих устройств.За увеличением всегда можно обратиться, но точка останется в том же ВРУ.

С чего это не дадут? и про 25 метров ни как не аргумент.
exdes, Тут много вопросов:
1. На чьем балансе это ВРУ
2. Чья мощность 16 кВт
3. Сколько мощности и по какой категории Вам нужно на Ваше помещение.

Чем мешает Вам это ВРУ

Если ВРУ не автора то к нему необходимо обеспечивать Дяде доступ, должно быть соответствующее помещение, да и вообще куча ответственности.

В теме: Мудреная схема работы с гарантированным поставщиком

23 March 2011 - 19:28

ТСЖ считает их субабонентами и на этом основании с них и взимают плату :)

Обычно ТСЖ на таких "субабонентах" еще и зарабатывают, а у Вас:

По мнению ТСЖ они переплачивают ежемесячно приличные суммы


В теме: договор с Энергосбытом

23 March 2011 - 19:18

Mihasь,
Ой, даже не знаю,надо будет спросить.

Вообще то Вы должны были подписывать акт программирования счетчика там эта информация есть