п.п. 12, 12.1, 13, 14!, 17!, Правил теприсоединения (ПТП), читаем что написано в скобках "...(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)Присоединенная мощность тут не при чем, в техприсоединении плата берется за максимальную мощность в кВт. Почитайте Правила техприсоединения, там присоединенная мощность только пару раз упоминается, и то только в определении одной категории заявителей (пр.мощность до 750 кВА).
Здесь Вы правы, если смотреть определение ГОСТа, а в определении ПП РФ 861 как раз обратное, но это определение применяется к правилам недискриминационного доступа. В ПТП определений не дано, следовательно в дальнейшем руководствуемся определением ГОСТа.И в Ваших размышлениях есть одно упущение, Вы не учитываете слова "непосредственно подключенных к электрической сети". То есть, да, при определении размера присоединенной мощности мы складываем номинальные мощности трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя, но только тех, которые присоединены к электрической сети сетевой организации непосредственно.
Подведем промежуточный итог: присоединенная мощность - это либо мощность трансформатора либо в случае его отсутствия сумарная мощность энергопринимающих устройств.
Остается главный вопрос: Исходя из какой мощности формируется плата за техприсоединение?
Позже изложу свои мысли по этому поводу.
Хотелось бы услышать мнение представителей СО.
kad!
Позже отпишусь по этому поводу.



Публикации