Перейти к содержимому


Galla76

Регистрация: 02 Sep 2011
Offline Активность: 23 Aug 2012 21:25
-----

Мои темы

Точка присоединения в электроэнергетике

21 August 2012 - 21:09

Уважаемые коллеги!!!

Прошу Вас поделиться мнение по вопросу что такое точка присоединения и как она определяется.

Согласно Постановлению Правительства РФ 861:
"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.

Точка присоединения - устанавливается на границе балансовой принадлежности сетей если иное не установлено соглашением сторон с учетом возложения компенсации потерь в сетях.

У меня следующая ситуация:
дом технологически присоединени и точка присоединения - ВРУ дома, здесь же граница балансовой принадлежности сети Сетевой организации и Заявителя -дома.
К дому имеется пристройка магазин - фирма А. Точка техприсоединения А - ВРУ жилого дома.
В указанном магзине А имеется помещение 1,2 - фирмы Б.
Точка присоединения для нежилых помещений 1,2 фирмы Б по договору ТП мы дали в ВРУ фирмы А.
У дома мощность - 50(точка ВРУ дома)
У фирмы А - 10,8 (точка ВРУ дома)
У фирмы Б - 7 (точка ВРУ фирмы А).

мы изначально как я считаю не правильно определили для фирмы Б точку присоединения - указав ее в ВРУ фирмы А. Считаю, что исходя из ПП РФ 861 - точка д.б. быть в ВРУ дома.

Сейчас Заявитель - фирма Б обращается за увеличением мощности своего нежилого помещения с 7кВ до 15кВ по 550руб.
Я считаю, что сейчас для правильного решения вопроса по увеличению мощности - нужно давать заявителю Б точку во ВРУ дома и руководствуясь ПП РФ 861:

17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

предлагаю договор на увеличение мощности по фирме Б - по коммерческой цене.

техническая служба не может мне обосновать предложение с моей стороны точки присоединения для фирмы Б - во вру дома. говорят, что точка д.б. в вру фирмы А, там 7кВ, заявитель может увеличить до 15кВ за 550 руб. мощность. и проблем с заявителем не возникнет. а так обратиться в .... и будут проблемы.

я хочу сделать все правильно.

какие мнения по этому поводу.

где кроме 861 ПП РФ говорится о точке писоединения и ее определении?
как, вернее какими документами определяется точка присоединения для заявителей при опосредованном присоединении?