Из приложения к договору на теплоснабжение.
п.29 МДС 41-6-2000 "рекомендации..." утв.Пр.Госстроя РФ от 06.09.2000 №203
"Графики ограничений абонентов разрабатываются, как правило, на год с начала отопительного периода.
...По абонентам,подлежащим включению в графики ограничения, теплоснабжающей организацией совместно с абонентами составляются акты аварийной и технологической брони теплоснабжения.
Тепловые нагрузки гор.водоснабжения, вентиляции, кондиционирования в технологическую броню не включаются, если их отключение не влияет на безопасность людей или технологического процесса и не вызывает аварий"
пп44-48 МДС 41-3.2000 утв.Пр.Госстроя РФ от 21.04.2000 №92
п.6.3.4.-6.3.7 Приказа Минстроя РФ от 05.03.1997г №17-29 "Об утверждении правил пользования системами коммунального теплоснабжения в РФ"
Добавлено в [mergetime]1228208352[/mergetime]Аварийной броней считается расход тепловой энергии (при частичной или полной остановке технологического процесса),обеспечивающий безопасность людей, сохранность оборудования, технологического сырья и продукции.
Технологической броней теплоснабжения абонента считается расход тепловой энергии, который обеспечивает завершение текущего технологического процесса производства.При этом указывается время ( в часах), необходимое для завершения, по истечении которого может быть произведено отключение сотответствующих установок.
Составление актов АиТБ должно основываться на представляемых абонентами перечне непрерывных технологических процессов с указанием мин.времени, необходимого для их завершения без порчи продукции и оборудования,режимных картах технолог. процессов, паспортных данных оборудования и эксплуатационных инструкциях. и т.д.